     第一次用富士觸摸屏,我在編程的時候有一個疑惑,PLC用的是三菱FX2N有浮點運算程序

在POD上是否可以直接用實數形式(包括小數)輸入到PLC數據存儲器而不用轉換浮點數?請高手指點下。。。。
weiluo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看weiluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-09 18:56
很少人用富士人機嗎?
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-09 23:21
輸入的應該是實數,至于浮點運算是程序的事情。
weiluo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看weiluo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-10 08:50
試過了,可以
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14595 分
在線時間: 9797(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-04-10 10:08
如果你使用的機型為UG30或以上機型,POD中將直接可以使用浮點數進行運算。