超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

weiluo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看weiluo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-09 17:25
     第一次用富士觸摸屏,我在編程的時候有一個疑惑,PLC用的是三菱FX2N有浮點運算程序

在POD上是否可以直接用實數形式(包括小數)輸入到PLC數據存儲器而不用轉換浮點數?請高手指點下。。。。
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-09 23:21
輸入的應該是實數,至于浮點運算是程序的事情。