電工王
夢里的繁星閃耀
級別: 探索解密
![]() |
方案1: 伺服走位置模式 JOG下壓 同步讀取壓力傳感器的值(modbusRTU) ,壓力到達保持 方案2:伺服走扭力模式 跟傳感器做PID(這個沒做過,但我覺得是不是要走模擬量會不會響應快一點) 共有九個伺服 九個壓力傳感器 分兩次下壓 有沒有大佬做過類似的項目,懇請給個建議 |
---|---|
|
麥克朱
級別: 家園常客
![]() |
走通信延遲比較久,以前用過走位置+通信,速度必須非常慢才能保證精度,模擬量+PID好一點 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
電工王
夢里的繁星閃耀
級別: 探索解密
![]() |
目前已經改不了 準備用方案1了 速度慢一點 節拍要求不是很高
|
---|---|
|
sunpeng
123
級別: 探索解密
![]() |
直接選用壓力伺服,支持傳感器閉環的壓力的控制 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
![]() |
使用電液伺服控制系統吧,現在有很成熟的產品,像臺達 還有一些國產牌子。自己開發能便宜很多嗎? |
---|---|
|
麥克朱
級別: 家園常客
![]() |
那就只有拉高通信速度,然后做多段速下壓了,可以的話用上扭力限制功能,避免過壓太多,再就是要保證壓力傳感器精度的話可以在家一個傳感器,下面的用砝碼校準,上面的用下面的傳感器校準 |
---|---|
|