超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

電工王
夢里的繁星閃耀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 168 點
下載積分: 3027 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2023-05-05
最后登錄: 2025-10-19
查看電工王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 6天前
方案1: 伺服走位置模式   JOG下壓  同步讀取壓力傳感器的值(modbusRTU) ,壓力到達保持
方案2:伺服走扭力模式 跟傳感器做PID(這個沒做過,但我覺得是不是要走模擬量會不會響應快一點)
共有九個伺服 九個壓力傳感器  分兩次下壓
有沒有大佬做過類似的項目,懇請給個建議
電工王
夢里的繁星閃耀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 168 點
下載積分: 3027 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2023-05-05
最后登錄: 2025-10-19
查看電工王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 6天前
目前已經改不了  準備用方案1了 速度慢一點  節拍要求不是很高
引用
引用第3樓麥克朱于2025-10-16 11:04發表的  :

走通信延遲比較久,以前用過走位置+通信,速度必須非常慢才能保證精度,模擬量+PID好一點