樓主  發表于: 2013-03-18 17:44
pLC內部繼電器能不能直接,接交流接觸器線圈(40A以下的接觸器),這樣接對PLC輸出繼電器觸點影響有多大?
nspgkr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1349 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2014-09-16
查看nspgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-18 18:18
是繼電器輸出的當然可以直接接接觸器了
零攝氏度的心
謀事在人,成事在天,不懈努力,輝煌人生。----奮斗
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 552 點
下載積分: 28756 分
在線時間: 433(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2025-10-20
查看零攝氏度的心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-18 18:30
繼電器輸出型的可以啊,可以輸出220V的電壓!
ihzgnay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 188 點
下載積分: 2171 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-12-26
最后登錄: 2014-04-02
查看ihzgnay的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-18 19:28
可以接
陽光夏天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 164 點
下載積分: 658 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-03-18
最后登錄: 2019-07-05
查看陽光夏天的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-18 22:06
可以接,不過保險起見,接前看下繼電器輸出負載最大電流,是否大于接觸器線圈電流,一個繼電器也才10幾快錢左右,
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-18 22:33
最好看以下參數:
一是PLC輸出點的最大電流A1;二是接觸器線圈的工作電流A2;
如果A1>2A2以上,就沒有問題。
不過,最好還是接個中間繼電器,免得燒觸點,麻煩呀。