pLC內部繼電器能不能直接,接交流接觸器線圈(40A以下的接觸器),這樣接對PLC輸出繼電器觸點影響有多大?
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-18 22:33
最好看以下參數:
一是PLC輸出點的最大電流A1;二是接觸器線圈的工作電流A2;
如果A1>2A2以上,就沒有問題。
不過,最好還是接個中間繼電器,免得燒觸點,麻煩呀。