					級別: 探索解密   | 我遇見了一個問題:變頻電機已經用了屏蔽線了,還能干擾PCL于人機的通訊!(電機線,傳感器線等都采取了屏蔽處理過)有什么方法可以解決這種問題呢? | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 fredxia 
					
				 請多關照! 
					級別: 略有小成   | 走線分開,還要與電源線分開,屏蔽網在信號輸入端連接到地(接地電阻最好小于1歐姆),通訊線也最好用屏蔽線,等等。干擾的問題很復雜,改造起來也很麻煩的! | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 阮子 
					
				 
					級別: 工控俠客   | 經常遇到干擾的問題,也經常被這問題困擾,現在信號線都用雙絞屏蔽線也,也與電源線電機線分開了,還是不是很理想   | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					