超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

haplezhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 150 點
下載積分: 4069 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2012-11-05
查看haplezhang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-20 08:13
我遇見了一個問題:變頻電機已經用了屏蔽線了,還能干擾PCL于人機的通訊!(電機線,傳感器線等都采取了屏蔽處理過)有什么方法可以解決這種問題呢?
fredxia
請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 289 點
下載積分: 21867 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2025-10-04
查看fredxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-20 11:28
走線分開,還要與電源線分開,屏蔽網在信號輸入端連接到地(接地電阻最好小于1歐姆),通訊線也最好用屏蔽線,等等。干擾的問題很復雜,改造起來也很麻煩的!
請多關照!