我們知道QD75p4有600個定位數據,分別為(DA.1-DA.10)運行形勢--M代碼。當我們用專用定位指令(PSTRT)啟動定位時,如果有10個定位數據編號(10個定位數據)前5個定位數據都已一樣,用ZP.PSTRT1指令一次啟動1-10個定位數據,請問第4個到第5個是否不運動呢?原因是1到5的數據一樣。會不會有錯誤報警出現呢?
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-10-16
查看carrful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 09:43
一次啟動動10步,那你這幾步要設置成連續定位的
三菱
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-22 11:58
是用ZP.PSTRT1指令依次啟動1-10個定位數據