樓主  發表于: 2010-08-07 14:27
我剛用S7-200不久,想學MODBUS通訊,我想用實現兩個PLC之間的通信,用主站的輸入控制從站輸出,用從站的輸入控制主站的輸出,能實現嗎,該怎樣編程,謝謝!
問題補充:1比如主站指令的讀操作,可以把從站的輸入讀到主站的dataPtr指向的V存儲區,然后用傳送指令把這個數據傳到QB0是否就能實現從站控制主站的輸出了?反之,我把主站的輸入傳送到V存儲區然后用主站的寫指令把數據寫進從站的QB0,是否就實現了主站的輸入控制了從站的輸出了,我做了個實驗咋不行啊,2兩個PLC用MODBUS通訊是不是主站用主站庫,從站用從站庫,要配對使用啊,3從站指令的HOIDSTART寄存器放的是啥數據,有何作用?4主站尋址10001-19999是離散輸入,它對應的不是主站側的輸入啊,而從站尋址010001-010128是實際輸入I0.0-I15.7它是從站的實際輸入嗎,那么主站尋址中10001對應的不是主站側的實際輸入嗎?
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-22 15:10
這種控制肯定是可以實現的,我沒有用S7-200寫過系統的主從站通訊。如果用MODBUS通訊,我一般習慣使用無協議方式通訊,通訊幀格式、數據量等信息全部由自己寫一小段程序完成。這樣就不用去找主從站通訊的資料等,不過會占用掃描時間。簡單快捷,且靈活。這樣就算是與第三方設備也比較方便數據連接。