我看手冊上說托利多自帶一個RS232C的通信口,可以連續將當前重量值發送給PLC,大家看我選什么PLC和這臺儀表通信好,打算用自由口通信不知道可行嗎?打算用西門子200PLC的RCV接受指令來接受儀表發過來的數據,但是這臺儀表是RS232C的通信口,我該怎么辦?怎么和這臺儀表通信上。
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-10-19
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-23 19:40
可以用232-485轉換聯接,PLC側用自由口通訊編程
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-23 20:34
S7200可以用自由口直接通訊的。
不過,要注意干擾信號,如果有帶校驗碼的通訊協議的話,最好用上校驗。