					 qwwee 
					
				 
					級別: *   | 大家好,我現在遇到一個問題,以前做手自動切換都是用一個選擇開關就好了 現在業主要求,兩個地方都可以對同一臺設備進手自動選擇,這樣的話,如果操作人員在這個地方打手動,另外一個地方打自動,設備該如何動作呢? 在程序上有比較好的解決方法嗎? | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 taipi-k 
					
				 
					級別: 略有小成   | 說法不正確:應是在任何地方可手自動轉換吧? | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 taipi-k 
					
				 
					級別: 略有小成   | 做成雙控式,1時為自動,0時為手動,可以嗎? | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 qlin 
					
				 學過一點FX型PLC基本知識 
					級別: 家園常客   | 做連鎖,事先確定哪個優先。 | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 wsir123 
					
				 日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。 
					級別: 論壇版主         | 
 我個人理解,是不是樓主沒理解客戶的意思? 
 要是這樣要求的話,那交替輸出就可以了,不用plc的話,用幾個繼電器就可以了。 | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 chenpingyg 
					
				 機械是柱石,電氣是靈魂. 
					級別: VIP會員   | 把兩個輸入點做“異或”運算能達到效果。 | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 胡驕陽 
					
				 
					級別: 工控俠客   | 這個比較好解決呀,你用兩個開關控制PLC的一個點就行了,就是樓梯燈的接法,在哪開都只有兩種狀態,要嗎自動,要嗎手動。還不要改程序,多方便。 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 jonnyhsieh 
					
				 系統整合 
					級別: VIP會員   | 
 動作方式ok! 可是手/自動名稱如何定義. | 
|---|---|
|  |