					 zhuls 
					
				 
					級別: 略有小成   | 昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎? | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 pretco123 
					
				 不為失敗找理由,只為成功找方法 
					級別: 論壇先鋒     | 是電機短路了!一般是線圈匝間短路了! | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 再見理想 
					
				 雖然時間很遙遠,但從未停止過。 
					級別: VIP會員   | 接地       | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 guochunyi 
					
				 直讀解西門屏HMI口令 。。。 
					級別: 論壇版主         | 按下啟動按鈕后,電機有動作么?原因可能有: 1 電機繞組接地或者短路了 2 開關的容量偏小,電機的直接啟動電流是運行電流的6-8倍。    | |
|---|---|---|
| 本帖最近評分記錄: 
 | 
| 
					
					
					 neilnie 
					
				 
					級別: 略有小成   | 短路器有點小吧,4KW的電機啟動電流應該超出20A呀,不排除馬達接地. | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 黃猛 
					
				 
					級別: 略有小成   | 肯定電機掛了,匝間短路萬用表沒用。絕緣損壞也有可能。短路器合適,4KW電機正常電流不超過10A的 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 harry7560 
					
				 密切關注工控界大事 
					級別: 探索解密   | 有沒有錯相位,即電機方向反了?或者換一個好的斷路器看看 | 
|---|---|
|  |