各位高手你們好:
  請教;我用三菱PLC FX1N 或 FX3G不用定位模塊,直接驅動三菱伺服系統。程序借鑒三菱參考書FX1N步進梯圖來編,目的是實現直接帶動5公斤重,直徑160毫米的鐵圓盤作圓周旋轉,根據產品所需旋轉值來定位。鐵圓盤本體邊上有一小凹槽用來感應緊貼圓盤裝的接近開關通斷。現就程序中回原點指令ZRN K50000 K5000 X006 Y000 中的X006是常開型的。 我的工程X006近點接近開關時是用常開還是常閉型的,假如我照用常開的,那開始回原點時X006已經由感應閉合了,到凹槽斷開。問像我這種例子應用哪個開關。謝謝!
yysghcep
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 182 點
下載積分: 502 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-10-03
查看yysghcep的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-12 10:11
用常閉型的開關試一下啊,