					 lxxzzw 
					
				 
					級別: *   | 請問給位大蝦,三菱FX擴展模塊怎么分配,例如我的PLC是FX2N-128MR的后面帶一塊FX2N-16EX,一塊FX2N-16EYR,怎么算地址?PLC輸入輸出分別是64點,那么到模塊后輸入和輸出第一個地址分別是多少? | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 cghaou 
					
				 庸人擾擾,小人茍茍。 
					級別: 略有小成   |                  FX2N-32MR                                   FX2N -8EX                                  FX2N-8EYR 輸入分配:X00--X07 X20--X27 X10--X17 輸出分配: Y00--Y07 Y20--Y27 Y10--Y17 其他分配同上。 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 浪子海風 
					
				 浪子海風 
					級別: 家園常客   | 我知道,就當往下寫就可以了,如PLC最后一個點為Y17  加了模塊后,模塊的Y0就變成了Y20。 但是我想知道 ,可不可以自由定義模塊后面的初始點。如PLC最后一個點為Y17 ,加了模塊后,可不可以把Y20定義為Y50開始的呢。 | |
|---|---|---|
| 
 |