樓主  發表于: 2009-02-21 23:32
我公司現有一個工業清洗機項目,是用九個伺服電機來做。以前程序是日本人做的。他用一個Q03UDEPLCCPU,一個QD172運動CPU,一個D75MH1定位模塊。及CC-LINK組成控制系統。伺服通信是用光纖。因為Q03UDE及QD172運動CPU成本都很高。現為了降低成本,我想用三個FX-3UPLC加上CC-LINK主站模塊。組成一拖二《一個主站二個遠程設備站》的控制系統。因為一個FX-3UPLC可以驅動三個軸。此方案是否可行?向高手請教。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-22 11:07
估計不行!日本人也不會笨到這種程度,肯定有追隨/同步/插補之類動作,FX3U單軸做不出此類動作!
建筑人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 350 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2020-04-27
查看建筑人生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-22 17:04
我們也正好接了這么一個舊設備改造工作。具體我也不清楚。等工程師回來了再給你講嘛!       
heishitou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 250 點
下載積分: 638 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2023-08-22
查看heishitou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-23 17:42
插補之類動作
qq991975878
為夢加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 175 點
下載積分: 596 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-10-22
最后登錄: 2012-06-17
查看qq991975878的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-26 18:45
為什么沒有人高手回答我的問題。這個項目無插補。同步。跟蹤之類動作,只是搬運動作多。
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1155(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-10-10
查看chenlf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-26 19:38
引用
引用第4樓洪吉林于2009-02-26 18:45發表的  :
為什么沒有人高手回答我的問題。這個項目無插補。同步。跟蹤之類動作,只是搬運動作多。



如果是這樣當然可以,用臺達的還更便宜,省掉了通訊模塊,插補也可以
qq991975878
為夢加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 175 點
下載積分: 596 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-10-22
最后登錄: 2012-06-17
查看qq991975878的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-02-26 20:18
是嗎/可是臺達我不太了解
heishitou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 250 點
下載積分: 638 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2023-08-22
查看heishitou的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-03-03 00:58
日本人也不會笨到這種程度
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2025-05-20
查看xqx666的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-01-16 03:32
如果只是定位控制肯定不成問題的,就用3U的吧.
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 308 點
下載積分: 143694 分
在線時間: 566(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-10-19
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-01-17 19:59
引用
引用樓主鄖西工控人于2009-02-21 23:32發表的 關于九個軸工業清洗機硬件配置 :
小日本的設計不是那么理想的。
一定要請工程師們先仔細研究后下才決定用的方案。