樓主  發表于: 2009-02-17 09:22
為何向plC寫入帶有extr的指令,PLC就會出錯??/?
按照 FX通信手冊上的編的~!~!~!~!!~
LD M8000    運行監視;
    EXTR K10 K0 H6F D0    EXTR K10:運行監視指令;K0:站號0;H6F:頻率代碼(見表1); D0:PLC讀取地址(數據寄存器)。
一寫入就會出錯,這是為何?????
用RS指令沒有這種現象
slslj47
梅花香自苦寒來!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2025-08-09
查看slslj47的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-17 10:14
懂了,要加擴展卡才行