| 
					
					
					 foxplc 
					
				 水到渠成 
					級別: 家園常客   | 
						描述:FC2中語句 圖片:   
						描述:FC2中語句 圖片:   
						描述:FC1中語句 圖片:   要實現閥B開1分鐘后,閥A才關閉,有關圖片如上所示 在FC1中有Q6.3開閥A,Q6.5開閥B。當前狀態是閥A開、閥B關 在FC2中有SET M101.0,延時1分鐘后RESET M100.7 SET M100.7,延時1分鐘后RESET M101.0 在OB1中有CALL FC1 CALL FC2 本意想,條件滿足后SET M101.0 后延時1分鐘后RET M100.7即M101.0常開點閉合1分鐘后,M100.7常開點斷開。 但是執行時M101.0常開點一閉合,M100.7常開點就斷開了。而在FC2中計時器還在走,T40開點根本沒有閉合, RESET M100.7沒有執行到。為什么在FC1中的M100.7常開點就斷開了 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 cvlsam 
					
				 富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣 
					級別: VIP會員         | 真的很亂哦    你說M100.7斷開,但是根據你的貼圖,M100.7并無斷開,而是M101.0斷開了。  因此請你最好整理一下你要問的問題~~  | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 陳宮123 
					
				 共同發展、展現自我 
					級別: 略有小成   | 把程序上傳給你看看吧,另外控制要求也說清楚哦。     | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 foxplc 
					
				 水到渠成 
					級別: 家園常客   | cvlsam 說問題沒有描述清楚,我又整理了一下,還有視頻錄像 在OB1中有CALL FC4 CALL FC6 在FC4(輸出連接程序) 中有Q6.3開閥A,Q6.5開閥B。當前狀態是閥A開、閥B關 在FC6中(有閥門控制) SET M101.0,延時1分鐘后RESET M100.7 SET M100.7,延時1分鐘后RESET M101.0 貼圖中DB10.DBD24大于DB11.DBD48,SET M100.7 閥A開,所以 M100.7 沒有斷開。Q6.3有輸出, Q6.5無輸出,貼圖中閥A開,閥B關。現在要實現當條件滿足時閥B開,開后 延時1分鐘后,閥A才關。圖中DB10.DBD24小于DB11.DBD52就是滿足的條件, (DB10.DBD24是現場熱電偶傳來的溫度,DB11.DBD48是組態界面中人工輸入的數值。) DB11.DBD52=DB11.DBD48-10 當DB10.DBD24小于DB11.DBD52,SET M101.0 Q6.5有輸出,閥B開, SET M101.0 時計器T40計時1分鐘,1分鐘到后,T40接通, RETSET M100.7 Q6.3 輸出停止,閥A才關,這是想當然的指令執行過程,實際上,當DB11.DBD52 是50的時候,SET M101.0 Q6.5有輸出,閥B是開了,可T40計時根本沒有到1分鐘,T40 沒有閉合, RETSET M100.7還沒有執行到,程序段87中的M100.7就斷開了。Q6.3輸出停止,閥A關閉,沒有達 到,DB10.DBD24(23.148度)小于DB11.DBD52(50度),時開閥B,延時1分鐘后再關閥A的工藝 要求請問這樣使用SET RESET SD計時器指令有什么問題? | 
|---|---|
| 
					
附件:   屏幕錄像.rar (658 K) 下載次數:47 | 
| 
					
					
					 sjm213 
					
				 有小知識,無大學問。 
					級別: 論壇版主         | 不會吧? 這個程序應該可以滿足 ,即M101.0和M100.7同時ON一分鐘,再到達M101.0為ON,M100.7為OFF的狀態; 但在 時,是保持M101.0為ON的同時,M100.7為OFF,一分鐘之后兩狀態互換,變為M100.7為ON,M101.0為OFF。 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 sjm213 
					
				 有小知識,無大學問。 
					級別: 論壇版主         | 
 我是說可以滿足 
 的要求 而不能滿足后面那條的要求; 屏幕錄像沒有看清楚  有點亂~~ | 
|---|---|
|  |