我使用的是一臺DANFOSS(丹佛斯)的變頻器,用面板的電位器將頻率調整為零后,將電位器的地線拆除后,變頻器的頻率又恢復為原來未拆出電位器時的值。另外本人想用手操器遠程控制變頻器的頻率,在調試過程中用信號發生器輸入4mA時為電位器調整的35HZ,輸入12mA時的頻率為50HZ, 請教高手為什么呀。