					 kingso 
					
				 
					級別: 探索解密   | 我買了個FX2n-80MR的PLC,我原以為它的Y0口是高速輸出口,可是用于控制伺服電機時卻發現好像不能輸出脈沖,請問這是什么原因,請達人不吝賜教!這個PLC的Y0到底是不是高速輸出口? | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 ymmfa 
					
				 不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。 
					級別: 管理員     | MR不可以,要MT才能,MT是晶體管的,速度快。 還有個辦法,就是把機器拆開,換兩個晶體管到原來Y0,Y1的位置上!這種我老這樣搞。 | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 天空流星 
					
				 SZ-CL 
					級別: 網絡英雄   | 
 換什么型號的晶體管? 早知道可以這樣就不買MT的了,貴好幾百啊! | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 war321 
					
				 
					級別: 探索解密   | 暈 你們都錯了!!!!!!!  FX2N的根本就沒有 PLSR等這些的脈沖輸出指令 又怎么能驅動電機的  FX2N要帶電機 必須掛FX2N-20GM!!!!!!  站長也范錯誤了!!!! | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 ymmfa 
					
				 不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。 
					級別: 管理員     | 回答樓上: FX編程手冊下載: http://bbs.ymmfa.com/read.php?tid-172.html 上面清楚地說明,FX2N,FX2NC可以支持PLSY,PLSR指令,但不支持DRVA,DRVI指令 | |
|---|---|---|
| 
 |