級別: 正式會員
|
200smart做智能從站,掛載到其它200smart或1200或1500下,可以方便的擴展IO 項目交工運行多年之后,肯定會技改,修改程序或者增加硬件 主控制器不能停機重新下載組態,那么哪些修改不影響GSD文件,不必重新生成呢 我研究了一下 結論如下:僅與CPU型號、固件版本、網絡配置參數相關 研究方法: 沒有采用加載到實際項目的方法,那個太慢了 新建200smart項目,生成GSD文件,做修改,再次生成GSD文件,比較兩個GSD文件的MD5編碼 如果只是GSD名字變化,而內容不變,那么并不影響實際使用 驗證結果如下: 初始版本,bf5a658c2884d582e1170a3d6b50a5ce 添加硬件SB板,bf5a658c2884d582e1170a3d6b50a5ce 添加硬件擴展模塊,bf5a658c2884d582e1170a3d6b50a5ce 添加PID程序,bf5a658c2884d582e1170a3d6b50a5ce 修改CPU組態(脈沖捕捉,上電后運行方式,數據保持范圍),bf5a658c2884d582e1170a3d6b50a5ce 修改CPU固件版本,311775a15d301451daedbcd68e732506 修改CPU通信占比,串口配置,311775a15d301451daedbcd68e732506 修改CPU IP分配方式,1ce064ff917e0a845c0ca42c36eb286a 修改站名稱,cc3b4502788b3d48350a6b4add8508bc 如有不同意見歡迎發表 |
|---|---|
|
|