超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
陋室居士
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 615 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-03-19
最后登錄: 2025-11-29
查看陋室居士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 89天前
現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1342 個
工控威望: 2248 點
下載積分: 3760 分
在線時間: 1153(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-08
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 89天前
可以用遠程模塊  
信號衰減也可以用中繼放大
樓主留言:
方法應當是好方法,但是估計操作難度有點大,因?yàn)槲业乃竭是有限。
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 993 個
工控威望: 2557 點
下載積分: 3195 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-12-08
查看li19930121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 89天前
不費勁,直接換無線傳輸模塊,
費勁 換RVVP電纜
樓主留言:
我們這個反饋線前一百三十米是不帶屏蔽的,后接的七十米是帶屏蔽的。只是中間有個接頭。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2884 個
工控威望: 4590 點
下載積分: 228180 分
在線時間: 3339(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-12-08
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 89天前
引用
引用樓主陋室居士于2025-09-11 09:16發表的 PLC開關量外部輸入線路過長輸入不穩定如何解決 :
現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。


(線路為1.5平方)就屏這句話推斷選財和布線存在問題吧!
樓主留言:
我們開始這個線路一百多米是沒有問題的。現在搬配電室增加了七十多米,從配電室到現場的PLC的反饋信號就經常出現問題,而且是幾臺機都是這樣,所以懷疑是線路過長了。
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
gengjie
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 71 點
下載積分: 2061 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2025-06-24
最后登錄: 2025-12-08
查看gengjie的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 89天前
最好用IO擴展模塊,然后走通訊。
樓主留言:
我們水平太差了,做不了通信的哦。
張梧桐
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1216 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2025-04-25
最后登錄: 2025-11-18
查看張梧桐的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 88天前
應該沒啥問題
樓主留言:
就是出了問題,而且幾臺機都是相同的問題。所以才想到可能是線路過長了。
zhuyongxiong
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 815 個
工控威望: 5288 點
下載積分: 10351 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2025-12-08
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 88天前
加磁環屏蔽防干擾
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
wsxw40
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 101 點
下載積分: 381 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2021-08-29
最后登錄: 2025-12-06
查看wsxw40的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 88天前
給開關電源電壓調一點到25V多
微信:wsxw401
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 1230 點
下載積分: 1198 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-12-08
查看朱光顯的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 88天前
我之前在現場測試過,同一根電纜從A點出發到B點然后返回到A點(B點中繼接通電纜其中兩根線),在A點測量到的壓降也只有2.5V,兩地相距200M,電纜是2.5平方,中間沒有接頭,PLC接收信號沒有問題。
開始我們這根電纜上控制電壓是220V,由于線路過長產生感應電,后來把控制電壓換成DC24V就可以了。
樓主可以更換粗的電纜,或者中間不要做接頭試試。
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 1230 點
下載積分: 1198 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-12-08
查看朱光顯的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 88天前
哦,對了。如果你的外部輸入點信號是開關量(行程開關等機械觸點式),我覺得問題不大,你仔細檢查一下有沒有虛接;如果外部輸入信號是傳感器(NPN 或者PNP),可能會由于返回電流弱PLC無法接收,需要把傳感器輸出的信號轉換為開關信號。
樓主留言:
它也是一個開關量的反饋信號。沒加長線之前是沒有問題的,現在線路加長了幾十米,就偶爾出現反饋無法觸發的情況,也不是每次都會。
yiyang1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 413 個
工控威望: 562 點
下載積分: 1404 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-12-07
查看yiyang1的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 88天前
使用AC220V的模塊
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 964 個
工控威望: 1132 點
下載積分: 11385 分
在線時間: 629(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-12-07
查看dalao123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 88天前
引用
引用樓主陋室居士于2025-09-11 09:16發表的 PLC開關量外部輸入線路過長輸入不穩定如何解決 :
現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。

應該跟電纜粗細有關系,200m,考慮壓降影響,換醋一級的電纜看看,有屏蔽的加屏蔽。,其實簡單的話,加plc自帶的遠程模塊
plc
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go