樓主  發表于: 2024-09-06 15:46
最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 617 個
工控威望: 777 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 710(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2025-12-10
查看yha_4611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-06 15:54
總線最好!
QQ: 2490453455
烏嘍牛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 899 點
下載積分: 2127 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2020-06-10
最后登錄: 2025-12-10
查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-06 17:29
[ 此帖被烏嘍牛在2024-09-07 04:26重新編輯 ]
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 2400 點
下載積分: 11540 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-12-10
查看工控小c的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-09-06 18:29
可以考慮一下網口采集模塊
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 12915 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-12-10
查看dzh832的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-09-06 20:01
引用
引用第2樓烏嘍牛于2024-09-06 17:29發表的  :
用專用的流量表,他們內部能自動計算總流量,也能提供實時流量,

hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 639 個
工控威望: 2042 點
下載積分: 9811 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-12-11
查看hstec2002的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-09-06 20:37
實時流量用模擬量(實時性)
累積流量用485輪詢(數據同步性)
QQ: 2845452345
13971694237
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2103 個
工控威望: 3586 點
下載積分: 3344 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2022-10-27
最后登錄: 2025-12-10
查看13971694237的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-09-06 21:19
為啥排除485,用它傳輸流量計自己累計好的量不是更好嗎,累積量對速度又沒啥要求。
一朝風月
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1276 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2025-12-06
查看一朝風月的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-09-07 01:46
你可以用485網關.比如一路modbustcp轉N路rtu,然后網絡上多掛幾個網關,甚至可以做到一個流量計獨占一個端口.
烏嘍牛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 899 點
下載積分: 2127 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2020-06-10
最后登錄: 2025-12-10
查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-09-07 02:47
[ 此帖被烏嘍牛在2024-09-07 04:26重新編輯 ]
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2499 個
工控威望: 3160 點
下載積分: 13254 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-09
查看卓發智能的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-09-07 08:08
線性模擬量最好
相信自我!
siyatu2001
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 656 點
下載積分: 64557 分
在線時間: 800(小時)
注冊時間: 2021-03-09
最后登錄: 2025-12-10
查看siyatu2001的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-09-07 08:12
485低波特率時確實慢些,可用搞個多串口設備同時掃描,這個設備由smart讀取結果值就行
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 831 個
工控威望: 1218 點
下載積分: 1868 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-12-10
查看sunzengli的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-09-07 08:23
如果你對實時性要求不高,首先考慮485,而不是首先排除485,沒錯,485實時性是不好,但是除了PID這種場合,485讀取數據的好處很多,像你這種情況,起碼就排除了干擾選項,模擬量的長距離傳輸,干擾是非常難以控制的問題。接線,成本。。。。如果工藝上可以允許這個延遲,我看不到不選485的理由。