最有有個設備,用西門子smart200plc和AE04模塊做溫度采集,硬件是k型熱電偶經過一個熱電偶轉4-20ma的小模塊接到AE04模塊(串24v電接法),溫度600度以下采集正常,溫度超過600度時溫度跳的厲害,一會50度一會800度,有經驗的大師們這個是什么問題呢?請教,請教。。。
xiehuaiyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 341 點
下載積分: 5007 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2023-04-19
最后登錄: 2025-10-25
查看xiehuaiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-16 14:31
建議到西門子論壇頁面咨詢
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 2027 點
下載積分: 9781 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-10-27
查看hstec2002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-16 16:51
1先用信號發生器接AE04模塊看是PLC問題還是熱電偶問題;
2如用信號發生器正常,那就是熱電偶問題或線路問題。
3實在不行就找規律,在程序上做假(如超過600后就屏幕小于50的)。