用smart200做put/get通訊,監控數據一直報錯誤代碼,有沒有大佬幫忙分析一下原因
最好的控制
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1628 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-11-27
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-27 10:48
200smart沒用過,但是博圖里面用的話你先得將兩個PLC的允許PUT/GET通信打開,PUT/GET指令組態好地址,ID不要重復。然后PUT/GET指令的REQ得是上升沿觸發不能一直置1,而且得指令運行完才能開始下一次指令激活,再就是讀和寫的數據塊得真實存在且數據類型一致。這樣基本沒啥問題了。