樓主  發表于: 2024-04-22 11:31
一臺SMART 700IE V3精智屏使用485通訊S7-200PLC,有時能通訊正常,正常使用一天,有時又無法通訊,485通訊芯片是否會出現這種情況?
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2552 個
工控威望: 7269 點
下載積分: 10259 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-10-09
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-22 14:34
還能通訊芯片時好時壞的?
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
心飛揚
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 93 點
下載積分: 5738 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2022-04-19
最后登錄: 2025-10-11
查看心飛揚的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-23 15:19
就是很奇怪的,通訊有時正常,觸摸屏返回的數據是0,或設置值,通訊不行時,數據變成###
wangfeng930
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 143 點
下載積分: 11095 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2020-02-06
最后登錄: 2025-10-11
查看wangfeng930的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-23 16:37
1.解決接地,抗干擾問題;2.確定通訊線質量良好
心飛揚
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 93 點
下載積分: 5738 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2022-04-19
最后登錄: 2025-10-11
查看心飛揚的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-28 08:41
更換西門子S7-2002片485通訊芯片,還是不正常,后更換SMART觸摸屏485通訊芯片后,正常使用無異常,可能是原SMART觸摸屏主板上的通訊芯片通訊芯片輸出晶體管能力較差,有時會出現通訊異常現象
13665284182
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 318 點
下載積分: 6001 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-03-19
最后登錄: 2025-09-20
查看13665284182的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-13 17:12
看到不行我都是換個屏試試,你這個換元器件牛呀
李乙辰小李
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 269 點
下載積分: 1801 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2023-05-09
最后登錄: 2025-10-12
查看李乙辰小李的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-13 17:13
485通訊一定能夠要做好屏蔽和干擾