設備用的倫茨變頻器EVS9325,用了10年左右,目前頻繁出現OC5,馬達和馬達連接線都更換過了。還是不定時出現報警oc5。請大神指點
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8103 個
工控威望: 10474 點
下載積分: 21325 分
在線時間: 3142(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-10-18
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-23 08:13
這個是伺服了,
你的情況是過載,例如頻繁或者長時間過電流加速等.
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
0392boshuqi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 149 點
下載積分: 713 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-10-29
最后登錄: 2024-03-14
查看0392boshuqi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-11-23 21:20
謝謝已經解決問題了。是馬達問題。線圈時間久了。工作溫度稍微偏高電流變化大了,就報警了。