三菱PLC
1:485BD通訊板,能不能與485ADP-M(mudbus)的設備通訊。
2:反之485ADP擴展 (mudbus)能不能與485設備通訊 。
3:二者之間能互通使用嗎。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-11-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-08 23:20
當然能,你寫的適配器名稱不對,全稱應該是FX3U-485ADP-MB。ADP有兩種:一種是FX3U-485ADP,另一種是FX3U-ADP-MB。兩種都支持與BD功能板通訊。前者不支持使用MODBUS專用指令ADPRW,后者可以。ADP和BD的主要區別在于,ADP支持通訊距離達500m。BD支持通訊距離不超過50m。
楊文豪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 137 點
下載積分: 3036 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2023-05-03
最后登錄: 2025-06-28
查看楊文豪的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-05-10 23:45
通訊這玩意,只要雙方都支持某種協議,把參數設置好就可以通信。
g063004
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 206 點
下載積分: 2490 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2023-01-17
最后登錄: 2024-06-12
查看g063004的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-05-11 11:05
功能一樣 就是通訊距離不一樣而已  肯定能連上