超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 548 點
下載積分: 697 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2025-08-20
查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-30 14:09
用了不少FX3GA,經常遇到運行燈不亮,然后就只能拉去維修了。3U的好像沒這個問題。這個是這個型號的通病嗎,還是別的原因(電鍍廠,環境比較差),3U的也是用在電鍍廠,好像沒這個問題
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3779 個
工控威望: 4382 點
下載積分: 148984 分
在線時間: 6778(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-10-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-30 14:21
沒遇過
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 548 點
下載積分: 697 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2025-08-20
查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-30 14:27
引用
引用第1樓lin10663于2022-12-30 14:21發表的  :
沒遇過
    

是使用FX3GA,沒遇到這種故障現象?
忽然想起
菜無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 295 點
下載積分: 9832 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2021-05-04
最后登錄: 2025-05-07
查看忽然想起的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-12-30 14:29
這位阿祖,3U和3GA有什么區別嗎,比如價格上,功能上等等等等
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1334 個
工控威望: 2240 點
下載積分: 3004 分
在線時間: 1121(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-10-20
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-12-30 14:29
上次用了一個FX3GA-24MT的出現了這個問題  RUN燈不亮  或則撥幾下PLC就死機了 換料廠家說是接地的問題 讓接一下地線 然后就好了
xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 548 點
下載積分: 697 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2025-08-20
查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-12-30 14:31
引用
引用第3樓忽然想起于2022-12-30 14:29發表的  :
6樓  發表于: 2022-12-30 14:33
引用
引用第4樓wangnaizhi于2022-12-30 14:29發表的  :
上次用了一個FX3GA-24MT的出現了這個問題  RUN燈不亮  或則撥幾下PLC就死機了 換料廠家說是接地的問題 讓接一下地線 然后就好了

接地可以解決?這個真沒試過,之前的PLC端接地都是空著的
xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 548 點
下載積分: 697 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2025-08-20
查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-12-30 14:37
一般都是斷電后再開機出現這個問題,例如周末休息,電源關閉了,到周一開機就出現這個問題,故障剛出現的時候,通電10分鐘左右就自己好了,后面會越來越嚴重,要通電半小時或1小時才能恢復,再到后來,干脆就不能恢復了
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3779 個
工控威望: 4382 點
下載積分: 148984 分
在線時間: 6778(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-10-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-12-30 14:43
一要通風~~二要防塵~~三要確實接地
用十年都也沒問題
      
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4979 個
工控威望: 8418 點
下載積分: 18598 分
在線時間: 3480(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-10-22
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-12-30 15:00
加濾波器????
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1659 個
工控威望: 1875 點
下載積分: 6498 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-10-22
查看langui的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-12-30 15:30
我以前遇到過,3SA的,用著用著ERR燈亮,重啟幾次有可能好,接了地和加電源濾波器=都沒卵用,懷疑可能的地線引起的。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2034 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 3109 分
在線時間: 2449(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-10-22
查看eledesigner的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2022-12-31 09:56
3GA故障率高
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go