現場有很多ifm的流量計來檢測流量和溫度,但是目前最優檢測的方式就是檢測流量計輸入給plc的頻率,通過頻率大小與流量成正比。我知道高速計數器可以檢測頻率,問題是我用的1500plc只有6個高速,現場有二十個流量計,遠遠不夠,需要用普通的輸入點來檢測頻率,頻率大小上限是100-900Hz(可以調整),我用了普通計數器來計數1秒內的脈沖數來計算頻率,發現頻率值掉了很多,大家看看有沒有別的檢測頻率的程序(不用高速計數器)
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 3242 點
下載積分: 13980 分
在線時間: 1310(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-12-10
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-16 16:14
你讓廠家給你配個轉換模塊,做個通訊讀過來多方便。他們肯定有專門的模塊