有么有大佬說一下,絕對型伺服電缸怎么設置原點。
我用的是SMART。
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-31 08:34
沒有用通訊的話,可以示教一個對于PLC來說是原點(0)的位置(對伺服來說可以是任意位置),IO調用,調用執行完畢后作為PLC的原點位置,有這個標志之后正常發脈沖定位就行了。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1333 個
工控威望: 2239 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 1116(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-10-13
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-31 08:37
絕對值的  可以自己手動設置一個原點  
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1892 個
工控威望: 2070 點
下載積分: 117967 分
在線時間: 2069(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-10-13
查看ljb6688的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-05-31 09:29
外接磁力開關,可以么?
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
ningbiao
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 869 點
下載積分: 2802 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2021-04-17
最后登錄: 2024-12-10
查看ningbiao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-05-31 09:57
如果是發脈沖,那你要不把  A B相脈沖接回來,或者通過通訊方式讀取到編碼器的值。不然你就得通過回零方式確定原點
twtynijj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 255 點
下載積分: 405 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2025-07-30
查看twtynijj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-05-31 10:16
絕對值的 也可以用通訊的方式 回原點 之后就不需要回原點了 除非設備被移動拆過電機 需要重新回!
pf578430130
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1921 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2021-05-31
最后登錄: 2025-09-29
查看pf578430130的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-05-31 11:58
設置0點已經解決了。用的是運動組態里里面的指令。現在有個問題就是,怎么把伺服里的位置給到組態軸里面。只能用通訊么?