想問一下有那款PLC支持這個協議?
marksman_01
一起進步
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 521 個
工控威望: 559 點
下載積分: 3359 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2025-12-14
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-29 16:51
CANBUS是一種總線方式,類似于485總線,只定義了物理層,一般要使用的話還是看應用層定義,類似于MODBUS協議
CAN總線使用最廣最普及的就是CANopen通信,有很多PLC支持CANopen通信,我用過和了解的有臺達,施耐德,匯川這些,
因為CANopen可以支持PDO,SDO功能,所以用這個協議做運動控制總線的設備比較多