施耐德AT61變頻器總是誤報電機接地故障,現(xiàn)場電機和線都換了,還是報電機接地故障,最后把變頻器也換成新的,還是會報電機接地,請朋友們指點一下。
裴海軍
裴海軍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 19 個
工控威望: 138 點
下載積分: 3946 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2025-10-15
查看裴海軍的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-08-05 20:16
把電機的接地線拆掉,變頻器外殼的接地線也拆掉,就好了,為什么?