樓主  發表于: 2021-07-30 15:13


具體表現是正反轉可動,正反轉觸點接通后斷開,但是伺服電機不會停止,一直走到極限后才停止。
我愿人長久
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 4694 點
下載積分: 10479 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2020-03-17
最后登錄: 2025-12-10
查看我愿人長久的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-31 09:19
檢查一下組態里點動增量是多少
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(勤工儉學) 熱心助人!
    勤工儉學
    deep throat
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 186 個
    工控威望: 1567 點
    下載積分: 5956 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2016-03-10
    最后登錄: 2025-09-26
    查看勤工儉學的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-08-01 21:55
    我后來向導設定為相對脈沖就沒事了,一開始測量系統是工程單位。我也認為可能是增量問題。謝謝啦。