大石頭
咆哮的巨兇
級別: 探索解密
|
圖片:
各位前輩: 今天看到同事寫的程序,不明白雙手按鈕控制為啥還要加延時? |
|
|---|---|---|
|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
就是先按一個開關,另一開關在設定的0.5秒之內有效。如果不松開兩個開關,下一次將無法使M3有輸出。這個是簡單的雙手安全啟動寫法。還有更好的用安全繼電器接,尤其是沖床,機器人等,都用到貴的安全繼電器。會把故障降到較為安全的程度。且員工難作弊騙過機器。預防發生工傷。 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
|
不錯 ![]() ![]() ![]() |
|
|---|---|---|
|
|
renjiawonder
級別: 家園?
|
“就是先按一個開關,另一開關在設定的0.5秒之內有效。如果不松開兩個開關,下一次將無法使M3有輸出。 這個是簡單的雙手安全啟動寫法。還有更好的用安全繼電器接,尤其是沖床,機器人等,都用到貴的安全繼電器。會把故障降到較為安全的程度。且員工難作弊騙過機器。預防發生工傷。” 同意這觀點。 |
|---|---|
|
|
|
肥肥的瘦子
目前做后端,搞搞新能源換電。
級別: 工控俠客
|
這是以前1200寫的,也是雙手啟動的條件 兩個350ms的符 同時觸發![]() |
|
|---|---|---|
|