三菱PLC中如何用程序來判斷絕對值編碼器(格雷碼)的好壞呢?比如:斷線。
編碼器為OMRON的E6C3-AG5C 9線的,輸出是格雷碼并行輸出,做0-359度控制、顯示用。
旋轉編碼器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 327 點
下載積分: 1344 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2016-12-22
最后登錄: 2025-10-25
查看旋轉編碼器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-20 10:45
直接監測數據就行了  
   如果是9位并行IO點輸出的,編碼器每圈輸出應該是0~511數據,慢慢轉動編碼器,速度一定要慢,然后從程序中看數據變化是不是連續的,如果有跳變,肯定是有信號線接錯或是斷接了  從具體是哪個數據開始跳變的 就能知道是哪位信號線有問題
  一般plc并行IO輸入接口上都會有指示燈的,最簡單的方法就是慢慢轉動編碼器,看看每一位的指示燈是不是順序點亮的,如果是線斷了,到這一位時指示燈不會亮的,如果接錯線了,指示燈不會順序點亮