樓主  發表于: 2019-06-14 00:36
各位請教大家一個問題,step7中,想讀取下 T0定時器  當前計數時間,怎么讀取。需要更改數據類型么?
higatek
1046662892@qq.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2017-01-04
最后登錄: 2025-09-17
查看higatek的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-14 08:09
step7 Microwin?   or    step7 simatic Manager ?  or   Step 7 TIA Portal  ,?
早起鳥有蟲吃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3382 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-08-15
最后登錄: 2025-11-25
查看早起鳥有蟲吃的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-14 19:40
simatic manger
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15953 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-06-15 12:47
引用
引用第2樓早起鳥有蟲吃于2019-06-14 19:40發表的  :
simatic manger


如果你使用S5定時器,那么BI引腳就是當前已經用去的定時時間,BCD引腳是當前已經用去的定時時間的BCD碼表示方式,在上面鏈接變量,然后讀取該變量即可。

如果使用IEC定時器,ET引腳完成的是上述功能。

注意的是,S5定時器的輸出類型為S5TIME,而IEC定時器輸出的類型為TIME,TIME類型就是一個32位的無符號整形變量。

無論S5Time類型還是TIME類型,西門子標準庫中都提供了對應的FC用于兩者的數據類型轉換。

Good Luck~