| 
					
					
					 張兆楠 
					
				 番茄先生 
					級別: 略有小成   | 求助幾個問題: 方案是1200通過PN控制三個伺服,現在回原點,JOG,位移功能都已實現, 1.速度設置問題,假如設置參數為10,驅動器面板當前速度就顯示60,總是以6倍方式,這個該怎么解決? 2.伺服當前位置一直在閃爍,200.00或者199.99或者200.02一直跳,這個如何處理? 我是用的當前值等于設定值導通一個定位標志位,這樣閃爍的話抓不到這個標志 3.然后就是定位跑一段距離,停止之后總是往回跑頓一下,移動中也會頓挫,伺服調試軟件一鍵優化后還是這樣,是哪個參數沒調好? 有遇到這樣的問題麻煩賜教,謝謝了 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 小布拉 
					
				 擺個ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲記憶 
					級別: 工控俠客   | 你通過PN口連接的是總線伺服嗎,為什么要用當前值與設定值比較呢,難道沒有功能塊能直接輸出完成結果嗎 | |
|---|---|---|
| 
 |