一臺臺達A2的伺服馬達,PLC是三菱的。我要用伺服的扭力信號回原,請問各位大俠是怎么做?伺服要用什么模式?
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1170 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2113 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-12-10
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-12 21:32
用扭矩模式啊。。。。。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
xy224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 165 點
下載積分: 519 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2025-12-03
查看xy224的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-21 15:06
選擇PR模式
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1513 點
下載積分: 682 分
在線時間: 1252(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-12-09
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-21 17:24
選PR模式設定你要參數如回原點方式速度就可進行啟動