查了cclink手冊,fx3u走cclink通訊需要寫專門的通訊程序。簡單的來講就是:讀遠程輸入點用FROM指令,寫遠程輸出點用TO指令。現在遇到的問題是讀輸入點沒什么問題,都能一一對應,但是寫輸出點就不行,信號給不過去,也不知道哪里出了問題。附上通訊程序,求高手指點
附件: FX3U CCLINK 通訊.rar (151 K) 下載次數:360
秋悲客
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 640 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2011-12-28
最后登錄: 2025-09-15
查看秋悲客的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-04 16:13
已經解決,輸出的地址與輸入重復了