					級別: *   | 文本顯示器設定數據然后連接PLC,PLC輸出脈沖給步進電機,脈沖個數是可調的,弄不明白的是文本是跟PLC怎么進行數據處理的,前些天PLC壞了,買個新的OLC考進程序,文本顯示器沒數據。弄卜明白,請老師們指點哈。    但廠家那邊送過來一個PLC裝上去就可以了。始終不明白我們自己買的PLC那里卜行,型號完全一樣。 [ 此貼被追你九條街在2008-06-25 12:20重新編輯 ] | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 sjm213 
					
				 有小知識,無大學問。 
					級別: 論壇版主         | 文本顯示器型號?PLC型號? 文本是根本沒有畫面還是畫面中的數據項沒有數據? 從廠家送來的PLC直接裝上不用傳程序了? | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 追你九條街 
					
				 
					級別: *   | 回答四樓1落升牌子的文本顯示器PLC是1S 10MT 。2文本顯示器有顯示沒參數,3廠家送過來的PLC是編好程序的。 為什么我們自己買的PLC編好程序就不能用,而且是在以前還沒壞的情況下保存起來的梯形圖,然后考進去文本有顯示沒設定參數。 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 sjm213 
					
				 有小知識,無大學問。 
					級別: 論壇版主         | 很明顯了。 文本顯示器內數據參數的顯示,其實就是對應的PLC的D(數據寄存器)內的數據。 以前使用的,和廠家送過來的PLC中,已經對所有的D值設置過,所以D內都是有數據的。而新PLC中上傳進程序去后,沒有對D進行賦值,所以其內數據都是0,這樣在文本顯示器上就沒有參數了。 那么,在文本顯示器上把所有的參數都設置一遍就行了。 另外,下次讀取PLC程序時,將所有的選項都選上,就可以讀取D的值了。 | 
|---|---|