超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

achao1715
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 127 點
下載積分: 5901 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2016-05-28
最后登錄: 2025-04-15
查看achao1715的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-12 21:46
威綸觸摸屏 TK6070IH直接與三菱變頻器 FR-D700系列  MODBUS RTU通訊     能否實現!
有做過的大神給點思路   接線圖   控制地址....
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1154 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 44823 分
在線時間: 1805(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2025-10-21
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-13 00:30
官網有樣例去看看吧。
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 312 點
下載積分: 854 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-05-10
查看三菱小初男的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-15 09:02
1 通信線OK 2 通訊參數設置OK 3 找到變頻器相對應的MODBUS地址    這三個搞定就可以了
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 312 點
下載積分: 854 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-05-10
查看三菱小初男的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-15 09:06
通訊參數包括觸摸屏程序上的參數以及變頻器上設定的參數
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1694 個
工控威望: 5548 點
下載積分: 24846 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2025-10-21
查看yamqq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-15 09:07
可以的,支持modbuw就可以
這個人很懶,什么也沒有留下!