					 xzg278363271 
					
				 
					級別: 略有小成   | 用三菱5u控制 富士smart5 伺服電機    設置1000個脈沖轉一轉  PLC 發送1000個脈沖(速度設置成1000P)伺服轉一轉  但是在伺服面板監視(OL12參數)中顯示1002個脈沖   PLC再發送1萬個脈沖時候伺服面變顯示10600多個脈沖,另外用PLC控制電機轉動過程中 發現有抖動現象 ,但是用伺服放大器面板控制轉動很平滑。。。  編碼器線 和 CN1控制線都換過 ,一樣出現這種問題。。。   經驗大嬸來判斷下什么原因 ,和CPU 掃面時間有關系? 或者是脈沖寬度? | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 mfjsx 
					
				 專業非標自動化設備工程開發 
					級別: 家園常客   | 信號干擾, 集電極開路輸出都有這種現象 | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 1804441275 
					
				 