超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

工控交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 166 點
下載積分: 429 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-11-18
最后登錄: 2024-03-03
查看工控交流的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-29 11:16
羅茨風機是大流量低壓不像空壓機有儲氣罐,如何才能實現變頻恒壓,由于其機械特性貌似很難做到,最關鍵就是低頻運行電機電流很大,求各位大師給點思路
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2783 個
工控威望: 3641 點
下載積分: 3566 分
在線時間: 3835(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-10-15
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-29 12:17
采用變頻調速不知道可不可以,保持范圍可能比較大。或者采用調節出氣閥門,這樣可能會造成風機溫度過高。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
13609843749
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看13609843749的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-29 22:24
將變頻器外接電位器2個以上串連,其中一個做基礎頻率,其它由檢測氣壓開關觸點短接,改變變頻器頻率,使氣壓恒定,
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-30 18:38
裝個防風閥,把特性曲線變軟一點。
羅茨風機壓力是依靠負載來決定的,由于機械特性很硬,曲線斜率很小,所以留給變頻器調節的空間就非常小,難度很大。記得“工控論壇”上好像有個案例。
你可以試試把變頻器V/F曲線調節軟一點,看能不能有改善。
工控交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 166 點
下載積分: 429 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-11-18
最后登錄: 2024-03-03
查看工控交流的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-30 18:47
如果變頻器和電機放大1.2倍會不會解決電機發熱問題