					 ziji2009 
					
				 
					級別: 略有小成   | s700plc有一個輸入點壞了,怎么在編程軟件里更改成另一個點,是不是在符號表里把地址改下就可以了? | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 guochunyi 
					
				 直讀解西門屏HMI口令 。。。 
					級別: 論壇版主         | 在要修改的位置,直接替換就行了。 | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 daocaoren 
					
				 天津深聯科技有限公司:www.eacc.icoc.vc 
					級別: 網絡英雄   | 這樣也是沒問題的,比較簡單方便 | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 金海洋 
					
				 工控人家園,工控一家人 
					級別: 家園?   | 這么簡單的問題我也會,如果I0.1壞了,要用I0.5代替,把原來的I0.1的線拆下來接到I0.5上,在程序里把I0.1更改為I0.5就行了,在線修改,或者修改完了,把這個程序塊下載下 | 
|---|---|
|  |