					 azfeng 
					
				 
					級別: 略有小成   | FX3GA PLC與3臺FR-D740變頻器進行通訊,請問下大家,這個是通過什么樣的方式進行通訊,要不要新增其他硬件? | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 ymmfa 
					
				 不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。 
					級別: 管理員     | 裝一個FX3G-485-BD  用專用指令即可 | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 petercai 
					
				 三菱授權代理商 
					級別: 家園常客   | 加一個485模塊,用三菱plc和變頻器的專用指令(IVCK,IVDR,IVRD,IVBWR),切記得把站號分清楚 | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 200518 
					
				 
					級別: 略有小成   | 可以看看這個,稍微改改就可以 | 
|---|---|
| 
					
附件:   FX3U與兩臺A740變頻器通訊.rar (454 K) 下載次數(shù):119 |