					 嘉寶和程寶 
					
				 
					級別: 略有小成   |         設備是臺1000t液壓機,原來用著一直正常,整改后10ya電磁閥就出現問題了,工作中不一定什么時候就不吸合了,用金屬物靠近沒一點吸力。(用東西捅一下閥芯又可以用會兒) 1 供電正常(直流24v)包括不吸合時 。 2 液壓回路正常 3 油溫也不高,最高時也就五六十度吧(如果懷疑油溫的話怎么其他的電磁閥沒事?) 4 也曾懷疑過電磁閥本身的問題,換了好幾個都不行 5 出問題后因為沒有電流表所以沒測過電流,應該是正常的 6 不存在虛接,全都檢查過。 7 拆下電磁閥插頭直接往電磁閥插腳上接線的(排除插座故障) 望各位給出寶貴建議,就因為這么點小毛病設備一直不能驗收!!謝了。 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 叫我某某 
					
				 
					級別: 略有小成   | 應該是閥芯的問題。既然你已經排除了這么多可能,為什么不換個閥芯試試 樓主留言:電磁閥整體的都換好幾個了。 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 hjjjq 
					
				 多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤 
					級別: 論壇先鋒   | 還是測電流看看 樓主留言:故障時電壓25v 電流1.4A | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 ymr78419972 
					
				 宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗 
					級別: 工控俠客   | 把底閥和電磁閥所有的通道請一下,遇過類似的情況,直接就是因為長時間使用,并且油路有雜物,造成的堵塞。控制經常時動時不動的,反正就是不正常,就像被干擾了一樣。 樓主留言:恩恩,剛剛把油過濾了,效果有待觀察。 | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 何工控學 
					
				 勵志竭精 
					級別: 家園常客   | 電磁閥線圈是否有內部接觸不良的現象,把電磁閥線圈拿出來接通電源,用起子放進去,是否有吸力,如果有,那么,就更換閥體。有些故障只是發生的時間短,來不急檢測。 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 何工控學 
					
				 勵志竭精 
					級別: 家園常客   | 用金屬物靠近沒一點吸力,這個就可以定為電磁閥線圈沒有產生電流,從而就沒有電磁, 樓主留言:有電流,其實就是吸力太弱了 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 tkggtdkjpl 
					
				 工欲善其事,必先利其器! 
					級別: 網絡英雄     | 閥及閥的控制部分接觸不良,油有雜質. | |
|---|---|---|
| 
 |