各位大哥大姐新年好

本人新手,來討教了。

現有fx2n-2ad模塊一個,壓力變送器一個4-20ma,本人想測量4分管內壓力,請問怎么做程序與實際值一樣,我現寫出程序與實際值不一樣。本人是參照手冊上面寫的,謝謝!
wengine
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 633 點
下載積分: 955 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-10-15
查看wengine的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-03 11:26
修改偏置值和增益值試試
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70738 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-03 11:40
按傳感器輸出4-20mA對應于傳感器的量程計算。
如傳感器量程為0-10帕,當plc該通道輸入為4000時,說明該管道上有10帕壓力。