超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhuwei025
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 107 點
下載積分: 609 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2020-11-13
查看zhuwei025的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-25 20:47
   在GX WORKS2中設置時,PLC參數---I/O分配,其中模塊類型怎么沒有關于CC-LIMK的選擇項?型號也沒有。是不是直接選擇“智能,32點”就行了。如果這樣設置,在左邊工程----智能功能模塊中找不到cclink模塊。
[ 此帖被zhuwei025在2015-01-25 22:51重新編輯 ]
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 5287 點
下載積分: 133780 分
在線時間: 4219(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2025-10-18
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-26 08:21
選擇智能就行,然后在網絡參數里面設置CC-LINK.
andyzou2004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 100 點
下載積分: 1209 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2015-01-20
最后登錄: 2025-02-10
查看andyzou2004的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-26 10:01
選擇智能模塊就可以了。占32點。CCLINK設置是在網絡參數里邊。
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26429 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2025-06-09
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-26 10:23
樓上正解!
zhuwei025
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 107 點
下載積分: 609 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2020-11-13
查看zhuwei025的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-26 11:41
謝謝各位,明白了。
94072890
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 311 點
下載積分: 8369 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2025-07-01
查看94072890的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-27 13:08
左邊是看不到的
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-02-01 19:24
在CC-LINK里設置好總臺數、I/O起始地址就可以。