超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

80后老菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 375 點
下載積分: 641 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2025-12-08
查看80后老菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-24 14:05
[attachment=130321]
[attachment=130322] 
菜鳥級別的問題,FX2N-2DA的模塊,D100的值是寫到CH1通道,D110的值是寫入CH2通道,D100的值是0-4000對應0-10V ,D110的值是0-3000對應0-7.5V   按照圖片上這種邏輯是錯誤的,兩個數據同時寫入了K4M200(當然也可以把CH2通道的M字改成K4M300這樣就不存在地址沖突了),圖片上也看出來最后K4M200的數據是3000,但我量了一下兩個通道的電壓,CH1是10V   CH2是7.5V 一點都沒錯,請大神幫忙分析下。
風輕云淡平和心態
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-12-04
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 21:23
邏輯沒錯,程序的掃描是從左到右,從上到下,在第一程序塊時,K4M200由D100給定,到達第一程序塊結束時,CH1已輸出,再到第二程序時,K4M200由D110給定,到達第二程序結束時,CH2輸出,然后程序全部掃描完成后,又會從第一程序塊開始……
賬號閑置
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 259 點
下載積分: 105 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2014-08-18
最后登錄: 2025-12-07
查看賬號閑置的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-25 08:59
引用
引用第1樓fjqz00于2014-12-24 21:23發表的  :
邏輯沒錯,程序的掃描是從左到右,從上到下,在第一程序塊時,K4M200由D100給定,到達第一程序塊結束時,CH1已輸出,再到第二程序時,K4M200由D110給定,到達第二程序結束時,CH2輸出,然后程序全部掃描完成后,又會從第一程序塊開始……

請問師傅,這種模擬量的程序不是像開關量那樣整個程序掃描后再輸出刷新的嗎?